    空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。
    压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
    四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。如果四通阀没有串气,假设正常情况下的低压0.5MPa压力和10度左右温度的气体进入压缩机,运转电流为5A;但如果四通阀存在一定量的串气,进入低压和压缩机的压力由原来的0.5MPa压力和10度左右的温度会增加至0.6MPa的压力和15度左右的温度(甚至更高)。由于压缩机吸气压力的升高,等于增加了压缩机的负荷,因为压缩机不存在内串气现象,所以运转电流必定就会升高,压缩后的高压压力和排气温度都会比原来正常值高。

评分

参与人数 2威望 +9 金币 +1 收起 理由
北疆冰雪 + 6 赞一个!
qijisky + 3 + 1 谢谢分享,有您更精彩!
查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  1. · 荣昌制冷——(支荣昌)|主题: 49, 订阅: 93
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏133 分享分享 分享淘帖1 支持支持17 反对反对2
沙发
发表于 2010-12-13 10:06:58 | 只看该作者
版主  你能不能总结一下简单点  让我这个小徒弟明白点
回复 支持 1 反对 0 使用道具 举报
板凳
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:17:32 | 只看该作者
回复 2# 上海电子
这不已经很简单明了了吗?!
回复 支持 1 反对 0 使用道具 举报
4#
发表于 2010-12-13 10:47:34 | 只看该作者
谢谢版主的无私奉献。
回复 支持 0 反对 1 使用道具 举报
5#
发表于 2010-12-13 10:58:59 | 只看该作者
抛开别的原因   电流小 压缩机窜气   电流大4通阀窜气 对吗
回复 支持 2 反对 0 使用道具 举报
6#
发表于 2010-12-14 11:56:11 | 只看该作者
谢谢  分享!!!!!
回复 支持 1 反对 0 使用道具 举报
7#
发表于 2010-12-20 10:15:17 | 只看该作者
谢谢版主的无私奉献
8#
发表于 2010-12-20 10:37:33 | 只看该作者
谢谢分享,学习了。
9#
发表于 2011-7-12 13:06:31 | 只看该作者
学习啦,谢谢版主无私奉献
回复 支持 反对 使用道具 举报
10#
发表于 2011-9-8 14:25:00 | 只看该作者
谢谢楼主无私奉献,分享了
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 03:44 , Processed in 0.159394 second(s), 12 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 家电亿万先生
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生娱乐场手机板