[柜式空调] 奥克斯5匹空调制热粗管烫手,细管不热,高压保护但出风却热

[复制链接]
11#
发表于 2018-1-11 22:52:13 | 只看该作者
怕是氟加多了吧
回复 使用道具 举报
12#
发表于 2018-1-11 23:47:35 来自手机 | 只看该作者
如果加过氟或移过机,杂气过多,放完气重新冲
回复 使用道具 举报
13#
发表于 2018-1-12 09:10:10 来自手机 | 只看该作者
清洗内机蒸发器
回复 使用道具 举报
14#
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:19:02 来自手机 | 只看该作者
内机换热器干净,未移机,单向阀堵了是不是这样的
回复 使用道具 举报
15#
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:21:37 来自手机 | 只看该作者
电流升到9a,内风机工作后电流回到7A左右,另一台正常机子由10A回到7-8A
回复 使用道具 举报
16#
发表于 2018-1-12 17:31:54 | 只看该作者
李永双 发表于 2018-1-12 15:21
电流升到9a,内风机工作后电流回到7A左右,另一台正常机子由10A回到7-8A

其实有个办法能马上判断,你直接把外风机的电断了,开始制热看外机结霜的情况来判断氟量是否有问题
回复 支持 反对 使用道具 举报
17#
发表于 2018-1-12 17:35:04 | 只看该作者
从你描述看,粗管烫手,细管不热,粗管憋了或者氟少了会造成这样。如果把外风机停了,你看见只有一半换热器结霜就是氟少了,如果结满霜就是粗管憋了,或者里面的分液管堵了。
回复 使用道具 举报
18#
发表于 7 天前 | 只看该作者
出现堵的可能性不大,还是从系统氟的量多少和内机换热效果去考虑。压力不好测量那测一下电流。
回复 使用道具 举报
19#
发表于 6 天前 | 只看该作者
内机风循环系统堵了.或者制冷剂过多
回复 使用道具 举报
20#
发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者
开制冷试看蒸发器有没有冷玩没有,如果制冷状态也保护的话毛细管或过滤器问题,如果蒸发器没有冷完的话分支管问题
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-20 20:53 , Processed in 0.138375 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 家电亿万先生
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生娱乐场手机板