楼主: 大歪歪
打印 上一主题 下一主题

[柜式空调] 空调制热温度到达设定点停机时,四通阀会断电复位吗?

[复制链接]
11#
发表于 2018-1-11 09:13:13 来自手机 | 只看该作者
王雨涵 发表于 2018-1-11 08:52
改下电路压机与四通阀同时工作后 电加热继电器才工作就行了

必须内风机工作时电辅热才能工作!
回复 支持 反对 使用道具 举报
12#
发表于 2018-1-11 09:52:57 | 只看该作者
无知者无畏!!
回复 使用道具 举报
13#
发表于 2018-1-11 09:54:59 来自手机 | 只看该作者
电加热上有温控开关
回复 使用道具 举报
14#
发表于 2018-1-11 13:31:29 来自手机 | 只看该作者
串联接肯定不会断电,你并联就OK了
回复 使用道具 举报
15#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:47:26 | 只看该作者

确实是胡闹。说明一下,是两个继电器的线圈并联在一起,同时工作,输出还是分开的。当时是考虑到制热肯定要接通四通阀,没有想到停机时四通阀还有可能接通。其实要改电路不是不可以,只要再加一路内风机的控制信号,与四通阀的信号相与,也是可以改的,只是要加电路板进去,比较麻烦。现在已经把加的线拆掉了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
16#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:47:41 | 只看该作者
172219394 发表于 2018-1-10 21:53
危险!马上拆除!

谢谢,已经拆了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
17#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:48:02 | 只看该作者
万里石 发表于 2018-1-10 22:11
胡搞,出事就麻烦了

已经拆了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
18#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:48:42 | 只看该作者

确实,当时没有考虑周全,现在已经拆了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
19#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:49:02 | 只看该作者

确实,当时没有考虑周全,现在已经拆了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
20#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:49:39 | 只看该作者

没有考虑周全,见笑了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-19 23:44 , Processed in 0.174196 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 家电亿万先生
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生娱乐场手机板