楼主: 付祖强
打印 上一主题 下一主题

[低压电器] 这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
31#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:27:11 | 只看该作者
bce 发表于 2014-9-16 11:07
你买的接触器电流够用,7.5千瓦电机额定电流15a还有很多余量。

3相7.5KW电流都有60A,,,恐怕用不了吧
回复 使用道具 举报
32#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:27:34 | 只看该作者

可能小了,,,要60A的吧
回复 使用道具 举报
33#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:28:31 | 只看该作者

看触点也不假,,,应该足够,,,只是控制3相7.5KW恐怕小了点哦
回复 使用道具 举报
34#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:28:51 | 只看该作者

3相的电机。。。足够吗?
回复 使用道具 举报
35#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:30:05 | 只看该作者

3相电动机,7.5KW电流有20A,,,这个是每相20还是3相一共20A呢??
回复 使用道具 举报
36#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:30:39 | 只看该作者

就怕不耐用哦
回复 使用道具 举报
37#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:31:07 | 只看该作者
bowenyazhi 发表于 2014-9-16 12:05
有很多的标称是虚的 你这要打对折 20A吧 勉强

上海人民电器的,,,应该不假吧
回复 使用道具 举报
38#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:32:36 | 只看该作者
业余闲人 发表于 2014-9-16 12:10
40A的只要是动、静触头不是铁质镀铜的就没问题。

是铜的,,,还是银触点,,,,,
回复 使用道具 举报
39#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:33:25 | 只看该作者
lzq1073648332 发表于 2014-9-16 12:14
40A足够了 7.5KW电动机额定电流是15A左右。

15A是每相呢还是3线都有15A呢??
回复 使用道具 举报
40#
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:33:48 | 只看该作者
asd1218 发表于 2014-9-16 12:16
功率没问题,就是你这接触器质量不怎么好啊,怕是用不长啊

上海人民电器,,,应该不假
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )   GMT+8, 2018-4-19 23:34 , Processed in 0.141049 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 家电亿万先生
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生娱乐场手机板